主な問題

APIC の 4.2(x) 以降 のバージョンから 3.2(x) のバッジョンへダウングレードを実施したところ、Leaf スイッチ配下デバイスで 1 秒程の通信断が発生します。

原因

バージョン 3.2(x) 以前に関しては QOS class 4-6 がサポートされていないため、もし 4.2(x) 以降のバージョンから 3.2(x) のバージョンへダウングレードした場合は、QOS class 4-6 の削除、ならびに、class 1-3 の変更が行われています。そのため、QOS の仕様変更に伴って、トラフィックロスが発生します。本事象は CSCvv16647 で報告されています。

解決策

実装上の制限のため、回避策がありません。