2024年5月8日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
APIC の 4.2(x) 以降 のバージョンから 3.2(x) のバッジョンへダウングレードを実施したところ、Leaf スイッチ配下デバイスで 1 秒程の通信断が発生します。
|
原因 |
バージョン 3.2(x) 以前に関しては QOS class 4-6 がサポートされていないため、もし 4.2(x) 以降のバージョンから 3.2(x) のバージョンへダウングレードした場合は、QOS class 4-6 の削除、ならびに、class 1-3 の変更が行われています。そのため、QOS の仕様変更に伴って、トラフィックロスが発生します。本事象は CSCvv16647 で報告されています。
|
解決策 |
実装上の制限のため、回避策がありません。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。