2023年10月26日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
cw-topo-visualization podがDegraded状態になる場合があります。
|
原因 |
cw-topo-visualization podにてOutOfMemory 状態になることでStuck状態となるのが原因となります。 この問題は CSCwd09351 として報告されております。
CSCwd09351 Topology Visualization service goes out of memory
|
解決策 |
本事象の回避方法はありません。 復旧方法として、CNCのGUIからcw-topo-visualization podをrestartすることで復旧することは可能となっております。 恒久的な対策には、 CSCwd09351 の修正されたバージョンを使用する必要があります。 |
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。