TAC SR Collection
主な問題

デュアルスイッチ構成の HX Edge で、ストレージデータトラフィックが流れているスイッチを再起動すると、スイッチが起動してリンクアップしたタイミングでHXクラスタがダウンすることがあります

原因

リンクアップした後、ストレージデータトラフィックは元のリンクを使用して通信を行います。この時、スイッチ側で Portfast (Edge Port) の設定が適切に行われていない場合、ポートが Forwarding ステータスになるまでストレージデータトラフィックがドロップしつづけます。その結果、HXクラスタがダウンしてしまいます。

解決策

Portfast (Edge Port) の設定を適切に行います。
以下のドキュメントにサンプルコンフィグが掲載されていますので、こちらもご参照ください。

Cisco HyperFlex Edge Deployment Guide

備考
以下の類似の問題も合わせてご参照ください。

[HyperFlex] Fabric Interconnect Bの再起動によりHXクラスタダウンが発生することがある