TAC SR Collection
主な問題

N9K-C93108TC-FX3P において、リンクアップしているインターフェイスのケーブルを抜去した後も、リンクがダウンせず、Port LED がオレンジに点灯し続ける事例がございます。
上記事象の発生条件は以下の通りです。
     ・HW: N9K-C93108TC-FX3P
     ・速度: 2.5G もしくは 5G
     ・操作: リンクアップ状態のインターフェイスのケーブルを物理的に抜去する

原因

CSCwi29408 として報告されております。

解決策

CSCwi29408 で修正された NXOS バージョンにアップグレードいただくこととなります。
また、shut / no shut コマンドを実行することで、リンクをダウン状態にさせることができます。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。