2021年6月1日 (初版)
xxxx年x月x日 (アップデート)
TAC SR Collection |
主な問題 |
Nexus シリーズで、起動時間が 497 日 を超えると、SNMP OID sysUpTIme (1.3.6.1.2.1.1.3) で 正しい UPTIME を取得することができない場合がある問題が報告されています。
|
原因 |
起動時間を保持するカウンターが 32 bit であるため、約 497 日を経過するとカウンターが overflow することが原因です。
|
解決策 |
代わりに cseSysUpTIme(1.3.6.1.4.1.9.9.305.1.1.10) をご利用頂けます。
|