主な問題

Nexus 3500 スイッチで copy running-config startup-config を実行した際に、以下のようなエラーメッセージが出力される問題です。

%KERN-3-SYSTEM_MSG: [1227473.400962] biosinfo checksum failed expected ff Got c - kernel
%KERN-3-SYSTEM_MSG: [1227473.400962] read_from_biosinfo: No Valid biosinfo - kernel
原因

この問題は CSCve63984 として報告されております。
CSCve63984 の修正 version より前の NX-OS では、スイッチの fan speed が調整された際に BIOS に保存される fan speed value の checksum が不適切な値になる場合があり、その状態で copy run start を実行すると当該エラーが出力されます。

解決策

CSCve63984 の修正 version 以降へのアップグレードとなります。(CSCve63984 の修正 version 以降では fan speed value の checksum が適切な値になるように修正が行われております。)

また、エラーが出力する場合は対象スイッチ上で以下を実行します。

switch# configure terminal
switch(config)# fan speed set 60
switch(config)# fan speed default
switch(config)# end
switch#

※ fan speed コマンドは隠しコマンドの為、tab 補完や、help に対応しておりません。実行いただく際は、上の例そのままの通りにご実行下さい。

その他

CSCve63984 の修正 version より前の NX-OS 稼働時に fan speed value の checksum が不適切な値になっていた場合、その不適切な値自体は CSCve63984 の修正 version 以降へアップグレードしても解消されません。従いまして、 CSCve63984 の修正 version 以降でもエラー自体は出力される可能性がございます。
その場合は上述の fan speed コマンドによる対処策をご実施下さい。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。