TAC SR Collection
主な問題

FEX (Nexus 2000 シリーズ) が Nexus 7000 シリーズ(親機)と vPC を構築している環境において、Nexus 7000 シリーズの vPC 両系が同時にダウンすると、起動後に FEX の HIF (Host Interface) が inactive になることがあります。

 原因

ソフトウェア不具合 CSCwa52650 として報告されています。

解決策

FEX の親スイッチ (Nexus 7000 シリーズ) の片方、もしくは、FEX を再起動することで inactive 状態になっている HIF を Up させることができます。
恒久対策といたしましては、CSCwa52650 の修正バージョンへアップグレードすることで回避できます。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。