2021年7月26日 (初版)
xxxx年x月x日 (アップデート)
TAC SR Collection |
主な問題 |
Nexus 9000 シリーズ スイッチ で NetFlow を利用する際、出力された flow-record の duration が負の値であり、StartTime が EndTime を超えている状況が予期せずに発生します。
FlowSet 11 [id=269] (1 flows) FlowSet Id: (Data) (269) FlowSet Length: 44 [Template Frame: 1] Flow 1 SrcAddr: 10.47.3.23 DstAddr: 10.47.3.12 Protocol: TCP (6) IP ToS: 0x08 SrcPort: 22 (22) DstPort: 40482 (40482) InputInt: 2103 OutputInt: 436209152 Direction: Ingress (0) TCP Flags: 0x19, ACK, PSH, FIN Octets: 2092 Packets: 12 [Duration: -0.057000000 seconds (switched)]<<<<<<<< StartTime: 2773805.031000000 seconds EndTime: 2773804.974000000 seconds
|
原因 |
本事象は、不具合に起因しています。CSCvx69190 として報告されております。
|
解決策 |
本事象はワークアラウンドがなく、CSCvx69190 の修正済みのリリースをご利用ください。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。