2025年4月22日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
Nexus 9000 シリーズスイッチにて、以下のように設定が保存できない問題が発生します。
switch# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Configuration update aborted: request was aborted
その他の事象発生時のログとして以下が出力される可能性があります。
KERN-3-SYSTEM_MSG: [25205201.526220] res 71/40:00:00:00:00/00:00:00:00:00/60 Emask 0x9 (media error) - kernel
KERN-3-SYSTEM_MSG: [25205201.526223] ata2.00: status: { DRDY DF ERR } - kernel
KERN-3-SYSTEM_MSG: [25205201.526226] ata2.00: error: { UNC } - kernel
KERN-3-SYSTEM_MSG: [25205201.526997] ata2.00: failed to enable AA (error_mask=0x1) - kernel
KERN-3-SYSTEM_MSG: [25205201.528177] ata2.00: failed to enable AA (error_mask=0x1) - kernel
KERN-3-SYSTEM_MSG: [25205201.528205] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 0 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 0 prio class 0 - kernel
KERN-3-SYSTEM_MSG: [25205201.569535] ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x0 - kernel
KERN-3-SYSTEM_MSG: [25205201.569537] ata2.00: irq_stat 0x40000001 - kernel
|
原因 |
不具合 CSCwi53829 にて報告されている問題の可能性があります。 CSCwi53829 は Bootflash model が Micron 5300 もしくは 5100 の場合に Read-only となる問題を報告しています。
show hardware internal bootflash model を実行し、Bootflash model を確認してください。 Bootflash model が Micron_5300 の出力例
switch# show hardware internal bootflash model
ATA
Micron_5300_MTFDDAV240TDS
Bootflash model が Micron_5100 の出力例
switch# show hardware internal bootflash model
ATA
Micron_5100_MTFDDAV240TCB
|
解決策 |
一時的には再起動で復旧可能です。 恒久的な対策は、修正バージョンへのアップグレードとなります。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。