主な問題

Nexus 9000 シリーズで、メモリーに関する不具合のログが大量に記録された後、新しいイベントが show logging logfile に記録されなくなる事象が報告されております。

原因

ログを記録する領域が一杯になったことが要因です。

解決策

以下のコマンド操作でサイズの大きいファイルを削除することにより、 logging file への書き込みが再開する可能性があります。

再開しない場合も報告されており、その場合、機器再起動により復旧を試みる必要があります。

この作業によるスイッチ自身やスイッチを通過する通信への影響はございません。

対応策実施例:

switch(config)# feature bash-shell 
switch (config)# run bash sudo su
bash-4.3# cd /var/volatile/log
bash-4.3# ls -aslh
// 多くの領域を占めているファイルを特定する
// 多くの場合、mcelog のファイルサイズが大きいです

bash-4.3#echo > <ファイル名>
例: echo > mcelog