TAC SR Collection
主な問題

Syslog サーバーの設定変更後、接続性が "This server is temporarily unreachable"  になります。

switch# show logging server
Logging server:                 enabled
{192.168.1.1}
        This server is temporarily unreachable
原因

こちらは実装上期待された動作で CSCvx88757 として報告されております。

解決策

source-interface の設定を削除し,再設定してください。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できますお