2015-06-02 11:00 AM
【2015年6月2日(初版)】
TAC SR Collection
UCS Cシリーズにて、ハードディスク交換後などに、ディスクのステータスがOnlineとなっているにも関わらず、CIMC GUI 内の表示(Storageタブ→Physical Drive Infoタブ→Inquiry Data)や、technical support data内の/tmp/tech_support.frupids ファイルに記録されるPID、及びDescriptionの表示が"UNKNOWN"となることがあります。
【/tmp/tech_support.frupids の例】
Disk: xx (xxはスロット番号)
Controller: SLOT-Y (YはRAID controllerのスロット番号)
Description: UNKNOWN
PID: UNKNOWN
Vendor: TOSHIBA
Model: AL13SEB900
SerialNumber: XXXXXX
UCSサーバのファームウェアが古いと、新しく採用されたハードディスクの情報がファームウェアのPIDデータベースに登録されていないため、表示させるべきDescriptionやPID を見つけられずにUNKNOWNと表示されてしまいます。
解決策
表示上の問題であり、このまま無視してご使用いただいて問題御座いません。
恒久対策は、最新のデータベースを持つ、最新ファームウェアへのアップグレードとなりますが、Interoperabilityを満たす必要がありますので、必ずご確認の上、アップグレードを実施してください。
検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう
シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします
下記より関連するコンテンツにアクセスできます