キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
829
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント
JapanTAC_CSC
Level 8
Level 8

2015年7月23日(初版)

TAC SR Collection
主な問題

UCS Managerに管理されている C220M4, C240M4 サーバで、Discovery が失敗したり、UCS Managerとの接続が切れたりすることがあります。

Discovery 失敗時には、FSM で以下と類似したメッセージが確認できます。

### UCSM CLI (show event detail) ###

Description: [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Result: end-point-unavailable Code: unspecified Message: no connection to MC endpoint(sam:dme:ComputePhysicalResetBmc:Execute)

### UCSM GUI ###

discovery-failure

原因

サーバの主電源がオフの状態の時に、VIC 1225 の動作が不安定となって、VIC が再起動したり通信不能になることが原因です。

この問題は Single Connect モードと Direct Connect モード で接続時に発生する可能性があります。

解決策

この問題は CSCus90227 として登録されています。修正バージョンについては、CSCus90227 の内容をご確認ください。

Dual Wire Management で接続していたり、サーバの電源がオンの状態では、本問題は発生しません。また、VIC 1225 ではなく VIC 1227 (MLOM) の場合や、サーバが C220M3, C240M3 の場合も、本問題は発生しません。

Discovery が失敗する時は、サーバの電源ボタンを手動で押して電源をオンにすることにより本問題が解消し、Discovery 処理を完了させられることがあります。

Getting Started

検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう

シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします