キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
1477
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント
JapanTAC_CSC
Level 8
Level 8

2021年1月21日 (初版)

TAC SR Collection
主な問題

HUUを使用して Intel X550 LOM のファームウェアをダウングレードしようとすると、特定のバージョンにて失敗します。
以下は、UCSファームウェアを4.0(1a)のHUUを使用して
4.1(1g)からダウングレードした際に失敗した例となります。
image.png

原因

CSCvs15289 に該当している可能性があります。4.0(4e)以上のバージョンから、4.0(4d)以下へダウングレードする際に発生します。

解決策

回避策として、以下の手順に従って、コンポーネントのディスカバリ開始後に(注: ディスカバリ開始前に無効にしないでください)、一時的に「セキュアなアダプタ更新」を無効にしてからアップデートを実施してください。

(1) CIMCのGUI にアクセスし、HUU UI へアクセスするためのKVMコンソールを開きます。ダウングレード先のバージョンのHUU.iso をvKVMマウントし、サーバの電源をONにし、HUU.iso からブートさせます。

(2) 以下のようなコンポーネントのディスカバリが始まりましたら、CIMC GUI画面にて、管理者 → ユーティリティ → 「セキュアなアダプタ更新を無効にします」 をクリックし、OKをクリックします。
image.png

image.png

image.png

(3) HUU起動完了後、ダウングレードを実施します。failすることなく完了したことを確認します。
image.png

image.png

(4) Exitをクリックすると、サーバはリスタートされます。この際、「セキュアなアダプタ更新」は自動的に有効に戻ります。
念の為、CIMC GUI ページを更新して「セキュアなアダプタ更新を無効にします」となっているか(即ち現在有効であるか)を確認します。もし、無効のままであれば、「セキュアなアダプタ更新を有効にします」をクリックし、手動で有効にします。
image.png

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。

Getting Started

検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう

シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします