2023-04-25 03:45 PM
2023年4月25日 (初版)
Catalyst 3650/3850 シリーズスイッチ及び Catalyst 9000シリーズにて、interface VLAN(SVI)を定義していない VLAN がアサインされている物理インターフェースにて、DHCP パケットを unknown protocol drops としてカウントしてしまう場合があります。
Switch# show interface GigabitEthernetX/X/XGigabitEthernetX/X/X is up, line protocol is up (connected) ・・ 0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 3 unknown protocol drops 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
本不具合はカウンタ上の問題であり、DHCP の実動作に影響はありません。
この問題は、CSCvn08672 として報告されております。
当該 VLAN にて、interface VLAN(SVI)を定義します。CSCvn08672 の修正が適用された ソフトウェア の使用。
備考本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。
検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう
シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします
下記より関連するコンテンツにアクセスできます