2019年7月25日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
Fabric EdgeまたはBorder機器が、ISEからのSGACLの情報取得に失敗した場合、情報待ちの状態で該当プロセスがハングし、正常にSGACLの情報取得ができない場合があります。
例)
show cts environment-data
CTS Environment Data
====================
Current state = WAITING_RESPONSE
Last status = Incomplete
Environment data is empty
State Machine is running
Retry_timer (60 secs) is not running
|
原因 |
この問題は CSCvn38590 として報告されております。
|
解決策 |
暫定対策:スイッチの再起動をしてください。
恒久対策:CSCvn38590 の問題が改修されたソフトウェアを使用して下さい。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。