本ドキュメントでは UCS C220 M4 の CMOS (RTC)バッテリの交換手順についてご説明いたします。
[交換対象パーツ]
CMOSバッテリの型番 (PID) は N20-MBLIBATT= となります。
[作業前確認]
- FE作業
1. CIMCの[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、発生しているFaultを確認します。こちらのFaultについては後に確認しますので念のためメモしておいて下さい。
2. CIMCの[Server]タブで[Sensors]メニューを選択し、右側面の[Voltage]の"P3V3_BAT_V_MOIN"のセンサー値の Status を確認します。
上記センサー値はサーバーの電源が ON になっていない限り値を取得できません。
もし既にサーバーの電源がOFFになっている場合にはこの手順はスキップしてください。
[作業手順]
- お客様作業 (FE 作業前)
1. OS をシャットダウンしてください。
2. 作業対象特定のために、以下のメニューでLocator LEDを点灯してください。
- FE 作業
1. 交換対象のサーバーシャーシに接続されている電源ケーブルと、その他のケーブルにラベリングを行い、元に戻せる状態にしてからケーブルを抜きます。
2. サーバー前面のラッチ部分を引き上げ、スライドレールに沿ってサーバーをラックの前面に引きます。
3. 以下の図を参考に③のロックを開放し、そのままラッチを引き上げ、サーバーのトップカバーをはずします。
4. 以下の図を参考に CMOS バッテリの位置を確認します。
5. CMOS バッテリを引き抜きます。
6. 新しいCMOSバッテリを元の位置に差し込みます。+ が上に位置するようにして下さい。
7. サーバーのトップカバーを元に戻します。
8. サーバーをスライドレールに沿ってラック側に戻します。もし戻らない場合には下の図の①のインナーレイル上の②のボタンを押しながら、サーバーを押して元のラックに戻します。
9. 電源ケーブル及びその他のケーブルを元の通りに戻します。
10. サーバーの電源を入れ、以下のドキュメントを参考に BIOS の時刻合わせを実施します。
[UCS] UCS C-Series サーバーの BIOS 設定方法について
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12388141
[作業後確認]
- お客様作業
システムが正常に起動することを確認します。
- FE 作業
CIMCの[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、新しくFaultが発生していないことを確認します。更に[Server]タブで[Sensors]メニューを選択し、右側 面の[Voltage]の"P3V3_BAT_V_MOIN"のセンサー値の Status が Normal である事を確認します。
[参考ドキュメント]
Cisco UCS C220 M4 Server Installation and Service Guide
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220M4/install/C220M4/replace.html#49137