12-05-2016 12:32 PM - edited 03-01-2019 12:59 PM
Recentemente enfrentei alguns problemas para incluir um rack server c240 M4 no UCSM.
O rack server veio com um a MLOM de 1327 de 40 GB, fora do nossa padrão.
Para ativação deste servidor, adicionamos um VIC 1225 para a função de MLOM no slot PCIe 2.
As conexões dos cabos Twinax foram verificados, uma cabo Twinax conectado na Fabric A e outro cabo conectado na Fabric B.
Realizei a operação na CIMC resetando para Factory Default.
No par da Fabric Interconnect, configurei as duas portas para Server Port.
O servidor foi identificado no UCSM, mas apresentou erro no momento de completar o reconhecimento pelo FSM:
[FSM:STAGE:RETRY:]: Preparing to check hardware configuration server sys/rack-unit-5 (FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:PreSanitize)
ID: 245885
Type: FSM
Cause:pre-sanitize-failed
E depois de algumas tentativas apresentou o log Critical:
[FSM:FAiLED]:Hard-reset server sys/rack-unit-5(FSM:sam:dmw:ComputePhysicalHardreset). Remote-Invocation-Error: FSM Retries Exhausted
ID: 247771
Type: FSM
Cause: fsm-failed
O UCSM traz informações incompletas do rack server!
12-05-2016 12:37 PM - edited 03-02-2018 05:57 AM
Para compartilhar a experiência,
Retirei a MLOM 1327, desativei na BIOS e deixei apenas a VIC 1225 instalada na PCIe 2.
Resetei novamente a CIMC para Factory Default.
E após desta ação o rack server reconheceu no UCSM sem erros.
O server reiniciou por 3 vezes durante este processo de reconhecimento.
Discover and save your favorite ideas. Come back to expert answers, step-by-step guides, recent topics, and more.
New here? Get started with these tips. How to use Community New member guide