2013-05-01 05:48 PM
catalyst3750(Eではない)に RPS2300 を接続している状態で、RPSからの給電が始まったり止まったりした場合に、catalyst からの snmp trap でそれを通知することは可能でしょうか?
2013-05-14 01:12 PM
CISCO-ENVMON-MIB の ciscoEnvMonSuppStatusChangeNotif (1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.9) trap が該当すると思います。
この trap は ciscoEnvMonSupplyState MIB の PowerSupply 接続状態を示す値が変わった際に通知されます。
ciscoEnvMonSuppStatusChangeNotif :
2013-05-17 02:20 PM
Katsunori Yokoyama様
ご回答ありがとうございます。
ciscoEnvMonSuppStatusChangeNotif が送信されるとのことで承知いたしました。
ただ、ひとつ疑問がありご存知でしたらご教示いただけますでしょうか。
RPS2300 が接続された 3750(12.2(20)SE1) からの snmp trap を探していたところ、
6027 174.856822 192.168.0.254 -> 192.168.0.1 SNMP 184 trap iso.3.6.1.4.1.9.9.13.3 1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.5.1.2.1003 1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.5.1.3.1003
がありました。ciscoEnvMonSuppStatusChangeNotif はありませんでした。
上記は ciscoEnvMonMIBNotificationPrefix のようですが、含まれるコンポーネントは ciscoEnvMonSuppStatusChangeNotif
と同様のようです。両者は同じものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
下記より関連するコンテンツにアクセスできます