2015-04-23 02:33 PM
FabricInterConnect 及び IOMから発生している通信パケットのロス・CRCエラーの発生
をUCSマネージャ上で確認する方法はありますでしょうか。
またある閾値を超えた場合にCallHome等でメールイベント通知するなどの監視手法は行
えますでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
- ラベル:
-
ユニファイド コンピューティング
受理された解決策
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
2015-05-08 06:13 PM
通信パケットのログ・CRCエラーについてですが、UCS Managerから確認可能です。
Equipmentタブ配下にて、確認したいポートを選択後、「Statistics」タブをご覧ください。
また、閾値を設定してのイベント生成については、
以下ドキュメントの「統計関連ポリシーの設定」をご参照ください。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
2015-05-08 06:13 PM
通信パケットのログ・CRCエラーについてですが、UCS Managerから確認可能です。
Equipmentタブ配下にて、確認したいポートを選択後、「Statistics」タブをご覧ください。
また、閾値を設定してのイベント生成については、
以下ドキュメントの「統計関連ポリシーの設定」をご参照ください。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
2015-05-08 08:00 PM
ありがとうございます。