Buenas tardes Colegas.

    Mi fuente de voltaje PS1 dejo de funcionar, realice algunas revisiones como

#show environment status powersupply
Power Fan Inline
Supply Model No Type Status Sensor Status
------ ---------------- --------- ----------- ------- -------
PS1 PWR-C45-1000AC AC 1000W bad/off bad/off n.a.
PS2 PWR-C45-1000AC AC 1000W good good n.a.

 

#show power
Power Fan Inline
Supply Model No Type Status Sensor Status
------ ---------------- --------- ----------- ------- -------
PS1 PWR-C45-1000AC AC 1000W bad/off bad/off n.a.
PS2 PWR-C45-1000AC AC 1000W good good n.a.

Power supplies needed by system : 1
Power supplies currently available : 1

Power Summary Maximum
(in Watts) Used Available
---------------------- ---- ---------
System Power (12V) 371 1050
Inline Power (-50V) 0 0
Backplane Power (3.3V) 0 40
---------------------- ---- ---------
Total 371 1090


 #show environment status powersupply
Power Fan Inline
Supply Model No Type Status Sensor Status
------ ---------------- --------- ----------- ------- -------
PS1 PWR-C45-1000AC AC 1000W bad/off bad/off n.a.
PS2 PWR-C45-1000AC AC 1000W good good n.a.

#show power
Power Fan Inline
Supply Model No Type Status Sensor Status
------ ---------------- --------- ----------- ------- -------
PS1 PWR-C45-1000AC AC 1000W bad/off bad/off n.a.
PS2 PWR-C45-1000AC AC 1000W good good n.a.

Power supplies needed by system : 1
Power supplies currently available : 1

Power Summary Maximum
(in Watts) Used Available
---------------------- ---- ---------
System Power (12V) 371 1050
Inline Power (-50V) 0 0
Backplane Power (3.3V) 0 40
---------------------- ---- ---------
Total 371 1090


#show environment
no temperature alarms

Module Sensor Temperature Status
------+--------------------------+--------------------+------------
1 Air inlet 37C (50C,66C,72C) ok
1 Air outlet 55C (73C,80C,92C) ok
1 XPP 71C (101C,120C,123C) ok
1 IFE 51C (65C,90C,120C) ok
1 CONAN 54C (67C,82C,100C) ok
1 CPU 50C (69C,102C,105C) ok

Power Fan Inline
Supply Model No Type Status Sensor Status
------ ---------------- --------- ----------- ------- -------
PS1 PWR-C45-1000AC AC 1000W bad/off bad/off n.a.
PS2 PWR-C45-1000AC AC 1000W good good n.a.

Power supplies needed by system : 1
Power supplies currently available : 1

Chassis Type : WS-C4503-E

Power consumed by backplane : 0 Watts

Switch Bandwidth Utilization : 0%

Supervisor Led Color : Orange

Module 1 Status Led Color : Orange

Beacon Led Status : off


Fantray : Good
Fantray removal timeout : 240

Power consumed by Fantray : 60 Watts

 

 

asi como el log

%C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYBAD: Power supply 1 has failed or been turned off

 

¿Hay alguna forma de reiniciar mi fuente de Poder o es una funete de poder que ha tenido un daño, como podria proceder, se puede susituir la fuente, se tendra que susitituir el equipo.?

 

de antemano muchas gracias por el apoyo.

saludos.

1 SOLUCIÓN ACEPTADA

Soluciones aceptadas

Hola,

Si, la fuente fallo, lo recomendable es que abras un caso del TAC, ¿porque?, si tienes soporte Cisco el TAC te puede generar un proceso de RMA para reemplazo de:

 

- La fuente.

- Ellos pueden verificar si los conectores del chasis estan malos o solo es la fuente, si el chasis esta malo, si tendras que cambiar todo el equipo, eso lo haces Cisco con el proceso de RMA.

 

Para probar si solo es la fuente o el chassis, puedes abrir una ventana de mantenimiento autorizada con tus superiores para probar la fuente que si funciona en el slot donde esta la mala. 

 

Te sugiero abrir el caso con el TAC lo mas pronto posible siempre y cuando tengas soporte, sino solicita apoyo a un partner autorizado el servicio de smartnet para que verifique y te ayude con cualquier proceso. 

 

Igual revisa tus tomas electricos y cambia los cables de poder de esa fuente

 

Saludos 




>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<

Ver la solución en mensaje original publicado

1 RESPUESTA 1

Hola,

Si, la fuente fallo, lo recomendable es que abras un caso del TAC, ¿porque?, si tienes soporte Cisco el TAC te puede generar un proceso de RMA para reemplazo de:

 

- La fuente.

- Ellos pueden verificar si los conectores del chasis estan malos o solo es la fuente, si el chasis esta malo, si tendras que cambiar todo el equipo, eso lo haces Cisco con el proceso de RMA.

 

Para probar si solo es la fuente o el chassis, puedes abrir una ventana de mantenimiento autorizada con tus superiores para probar la fuente que si funciona en el slot donde esta la mala. 

 

Te sugiero abrir el caso con el TAC lo mas pronto posible siempre y cuando tengas soporte, sino solicita apoyo a un partner autorizado el servicio de smartnet para que verifique y te ayude con cualquier proceso. 

 

Igual revisa tus tomas electricos y cambia los cables de poder de esa fuente

 

Saludos 




>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<