概要
CRS シリーズの CRS-16-LCC において、Fan Controller 0 を抜去もしくは、Fan Controller 0 がダウンした場合、Fan Tray の LED State が Unknown になります。
上記動作は、CRS-16-LCC のハードウェア設計上、内部バスのトポロジーが冗長されていない事に起因した問題となり、CRS-16-LCC の制限事項となります。
# admin show environment leds
<snip>
Rack 0: Upper Fan Tray: LED status : OK
Rack 0: Lower Fan Tray: LED status : OK
1.FC0 抜去後
#admin show environment leds
<snip>
Rack 4: Upper Fan Tray: LED status : Unknown
Rack 4: Lower Fan Tray: LED status : Unknown
2.FC0 ダウン時
(admin-config)#hw-module power disable location 0/FC0/SP
(admin-config)#commit
# admin show platform
<snip>
Node Type PLIM State Config State
------------- ----------------- ---------------- --------------- ---------------
<snip>
0/FC0/SP FAN-CT(SP) N/A UNPOWERED NPWR,NSHUT,MON
0/FC1/SP FAN-CT(SP) N/A IOS XR RUN PWR,NSHUT,MON
# admin show environment leds
<snip>
0/FC1/*: Module (host) LED status says: OK
Rack 0: Upper Fan Tray: LED status : Unknown
Rack 0: Lower Fan Tray: LED status : Unknown
また、CRS-16-LCC-B では内部バスのトポロジーが冗長化されているため、上記事象は発生致しません。