本ドキュメントでは、HyperFlex Edge クラスタの HX220c M5 の PCIe カード 交換手順を説明いたします。

 

[作業前確認]

(FE 作業)

  • CIMCで現在の状況を確認
    1. CIMCの[シャーシ]タブで[障害とログ]メニューを選択し、右画面の[障害の概要]を確認して、発生しているFaultを確認します。こちらのFaultについては後ほど確認するため、念のためコード(Fxxxx)メモしておいて下さい。
      image.png

    2. CIMCの[シャーシ]タブで[インベントリ] メニューを選択し、右画面の [PCIアダプタ] で対象PCIeカードのFirmwareバージョンを確認します。
      ※CIMCでは、一部のPCIeカードのFirmwareバージョン表示には対応しておりません。
      この場合、Firmwareバージョンは、後述のHUUにてご確認ください。 pcie-card-chk-1.png

  • HX Connect で現在の状況を確認
    以下のドキュメントを参照して、ダッシュボード、アラーム、システム情報、データストアの現状を確認しておきます。
     [HyperFlex] HX Connect から HX クラスタの正常性確認方法
     https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3912789

 

 

[交換手順]

1. ホスト シャットダウン

  1. (お客様作業)作業対象のホスト上で動作している仮想マシン(コントローラーVMは除く)を、別のホストへ移動しておきます。

  2. (FE 作業)以下のドキュメントのステップ1から4の操作を行って、対象ホストをメンテナンスモードにします。
     [HyperFlex] メンテナンスモード設定手順(HX Connect版)
     https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4010929

  3. (お客様作業)ホストをシャットダウンします。

 

2. ロケータ LED 点灯

(お客様作業)

作業対象特定のために、CIMCの以下のメニューで[ロケータLED] を点灯してください。

image.png

 

3. パーツ交換

(FE 作業)

  1. 交換対象の PCIeカード の位置(スロット)を確認します。
    pcie-card-slot.png

  2. ケーブルやディスクなどのパーツを同じ場所へ接続・搭載できるように、マーキングをしてください。

  3. 機器の電源が off であることを確認します。
    image.png

  4. サーバ背面の電源ケーブルやネットワークケーブルを全て抜きます。

  5. サーバをラックから引き出します。

  6. 以下の図を参考に②のロックを開放し、そのまま①のラッチを引き上げて天板を外します。
    image.png

  7. 交換対象のPCIeカードが搭載されているPCIeライザーを垂直に引き上げ取り外します。

  8. PCIeカードを交換して、PCIeライザーを元に戻します。
    ※PCIeライザーから既存の PCIe カードを取り外す方法と取り付ける方法は、こちらをクリック後、
     「Replacing a PCIe Card」部分をご参照ください。
    pcie-riser.png

  9. 天板を元に戻し、サーバをラックに戻します。

  10. サーバ背面のネットワークケーブルを元の通りに接続します。その後、電源ケーブルを元の通りに接続します。

  11. Host Upgrade Utility(HUU)を用いて、PCIeカードのFirmwareを交換前のバージョンと合わせます。
    バージョンのアップデート方法は、以下のドキュメントをご参照ください。

 

4. 交換後の状態確認

(FE 作業)

  1. CIMCの[シャーシ]タブで[インベントリ]メニューを選択し、右画面の[PCIアダプタ]タブを確認します。
    交換したPCIeカードが正常に認識されているか、Firmwareバージョンが元通りであることを確認します。
    ※CIMCでは、一部のPCIeカードのFirmware バージョン表示には対応しておりません。
    この場合、Firmware バージョンは、前述のHUUにてご確認ください。
    pcie-card-chk-1.png

  2. CIMCの[シャーシ]タブで[障害とログ]メニューを選択し、右画面の[障害の概要]を確認して、交換前と比べて新しくFaultが発生していないか確認します。
    image.png

 

5. ホスト起動

  1. (お客様作業)ESXi を起動します。

  2. (FE 作業)以下のドキュメントのステップ5の操作を行って、対象ホストのメンテナンスモードを終了します。
     メンテナンスモード設定手順
     https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4010929

  3. (FE 作業)ESXi起動後でも、交換前と比べて新しくFaultが発生していないか、CIMCの[シャーシ]タブで[障害とログ]メニューを選択し、右画面の[障害の概要]で確認します。

 

[クラスタの正常性確認]

以下のドキュメントを参照して、HX クラスタが正常な状態に戻っているかどうか確認します。
 [HyperFlex] HX Connect から HX クラスタの正常性確認方法
 https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3912789

 

[参考資料]
Cisco HX220c M5 Hyperflex Node Installation Guide > Maintaining the Node 


以上