はじめに
Intersight Virtual Appliance (以下VA) を 1.0.9-615 未満のバージョンから 1.0.9-615 以上へアップグレードすると、アップグレード後に以下のようなアラートがUIに表示されます。
"The minimum disk size requirements for Intersight Virtual Appliance have changed. Please refer to the documentation on how to increase the disk size before upgrading to the next release."
原因と背景
documentation のリンク先は以下のドキュメントとなります。
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/Intersight/b_Cisco_Intersight_Appliance_Getting_Started_Guide/m_appliance_overview.html
こちらに記載の通り、バージョンアップに伴い、VA に必要なシステム要件が見直されました。VA を1.0.9-615 未満から以上へバージョンアップする場合は、以下の項をご参照ください。
VM Resource Requirements for Existing Intersight Virtual Appliance Deployments
Intersight evaluates the changes that are required in the CPU, RAM, and disk to determine the deployment size during the reboot after an update from the cloud service. As a result of the evaluation, one of the following outcomes occurs:
- If the minimum required resources for a particular deployment size are not available, the Intersight services are shut down and the appliance remains powered on. However, the appliance may not be functional and the services running could be unstable. Intersight Appliance Maintenance Shell displays an error message regarding the resource status during the reboot. Log in to the Maintenance Shell to learn more about the error and the required remedial actions.
- If the deployment size is same as the existing deployment, the VM restarts without any change. You can upgrade to a higher deployment size after determining resource requirements.
本来は、アップグレード前に新バージョンのシステム要件を満たすようVMを構成し、アラートを発生させないことが望まれます。構成変更例を参考し、構成を新しいバージョンのシステム要件に合わせてからアップグレードしてください。システム要件変更については、併せて以下の記事もご確認ください。
[Intersight] VA/Assist Ver.1.0.9-615 前後におけるシステム要件変更について
構成変更例
バージョン1.0.9-588、Small 構成でデプロイした PVA を、1.0.9-615 へアップグレードして本メッセージの発生を再現し、システム要件を変更してメッセージを解消した手順を以下に示します。
以下の、Disk3, Disk4 の容量のみ、要件を満たしておりませんでしたため、それぞれ拡張をしております。
- vCenter から、VA が動作している VM を指定して、ゲストOSをシャットダウンします。
- Disk のサイズを変更します。
(1) [8台のハードディスク]をクリック
(2) > ハードディスク を展開し、更にサイズが要件を満たしていないハードディスクを展開し、サイズを変更して右下のOKボタンをクリック
(3) サイズ変更が必要なディスクを確認 (Disk3, 4 の変更が必要)
例: Disk3のサイズを変更 (130GB -> 150GB)
- vCenter UI メニューから該当VMのGuest OS 起動し、10分ほど起動を待ち、ログイン後の画面でメッセージが消えたことを確認
- メッセージが消えなかった場合、Guest OS を再起動して再度確認
参考情報
[Intersight] Virtual Appliance Ver.1.0.9-615 前後におけるシステム要件変更について