2017-11-29 10:46 AM 2018-02-16 10:13 AM 更新
このドキュメントはACIモードで出荷されたNexus 9000シリーズをStandaloneモードに変更する手順について説明しています。
TFTP serverによっては、大きなサイズのファイル転送が行えないものがあります。本ドキュメントの作成にあたりTFTP serverにはTftpd64(http://www.tftpd64.com/)を使用しています。
ドキュメント中で使用しているNX-OSのバージョンはLatestの7.0(3)I7(1)となります。これはドキュメント作成時点でリリースされているすべての機器に対応しているためです。今後リリースされるプロダクトに対応するために、使用するNX-OSはLatestバージョンを推奨します。
ドキュメント内のサンプルでは、コマンドラインで入力する文字列を‘command’(青太字)、Yes/Noの選択を‘yes’(赤太字)、コメントを‘comment’(赤イタリック)で表記しています。
ACIモードで出荷されたNexus 9000スイッチは、以下のログインプロンプト“(none) login:”で起動します。
User Access Verification (none) login:
電源ケーブルの抜き差しを行い、スイッチを再起動します。再起動が開始し“CISCO SWITCH VerX.XX”が表示されたら‘Ctrl+c’を入力します。継続して入力するとloaderでの失敗を防げます。
CISCO SWITCH Ver7.59 Device detected on 0:1:2 after 0 msecs Device detected on 0:1:1 after 0 msecs Device detected on 0:1:0 after 0 msecs MCFrequency 1333Mhz Relocated to memory Time: 11/28/2017 6:43:44 Pre-Reserving Memory Bar of size 8000000 for root-port B0|D1C|F0 7ffffff 4 Detected CISCO IOFPGA MIFPGA Present Code Signing Results: 0x0 Using Upgrade FPGA Checking and setting PSU fan directions Booting from Primary Bios FPGA Revison : 0x9 FPGA ID : 0x1528227 FPGA Date : 0x20161122 Power Debug Register: 0x0 Reset Cause Register: 0x80000000 Boot Ctrl Register : 0xe0ff FPGA Update Status : 0x20 Detected CISCO MIFPGA FPGA Update Status : 0x20 Version 2.16.1240. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc. Board type 2 IOFPGA @ 0xc8000000 << ここまでに ”Ctrl+c” を入力 SLOT_ID @ 0xf Aborting config file read and autoboot No autoboot or failed autoboot. falling to loader Loader Version 7.58 loader >
スイッチを起動後、IPアドレスと必要に応じてゲートウェイの設定を行います。
loader > set ip 10.71.168.154 255.255.255.0 << IP アドレスの設定 Correct - ip addr is 10.71.168.154, mask is 255.255.255.0 Finding driver for NIC vendor 8086 Device 438 Found the device 8086:438 at ioaddr e100, membase d8040000 at 1:2 Probing...igb: e1000_set_media_typeMedia type is copper 02900c00 igb: e1000_set_media_typeMedia type is copper 02900c00 igb: INTEL MAC. Link already up reset (ctrl 0x08d00240) Phy_addr 2 Phy_id 0x1410c90 bringing up marvell phy pci dev id 438 phy_addr is is 2 changing sgmii output amplitude from 0x8083 to 8084 Trying to read from nic eeprom igb: INTEL p has large-format EERD igb: INTEL has EEPROM MAC address Ethernet addr: 00:A2:EE:28:B0:12 igb: INTEL link status is 0x80080687 Link is up Link speed = 1000 Mbps, Full Duplex igb: e1000_init_rx_addrsigb: Programming MAC Address into RAR[0] igb: Clearing RAR[1-15] Tx: TDBAL: 0x7d730a80 TDLEN: 128 (省略) loader > set gw 10.71.168.254 << ゲートウェイの設定 Correct gateway addr 10.71.168.254 Address: 10.71.168.154 Netmask: 255.255.255.0 Server: 0.0.0.0 Gateway: 10.71.168.254 loader >
ACIモードのNexus 9000シリーズはBootflashの容量がStandaloneモードと異なり、システムの初期化を行う必要があります。システムの初期化にはリカバリーモードで一旦起動を止める必要があるため、‘cmdline recoverymode=1’を設定します。
loader > cmdline recoverymode=1
TFTPもしくはUSB経由でNX-OSイメージを読み込み、スイッチを起動させます。
Note: ここでNX-OSイメージを読み込んでも、Bootflashには保存されません。NX-OSで起動後、改めてBootflashにNX-OSイメージを保存する必要があります。
TFTP経由で起動する場合は以下のように指定します。
loader > boot tftp://10.141.32.72/nxos.7.0.3.I7.1.bin << TFTPサーバーからイメージを読み込んで起動 Booting tftp://10.141.32.72/nxos.7.0.3.I7.1.bin Trying netboot Filename: /nxos.7.0.3.I7.1.bin Address: 10.71.168.154 Netmask: 255.255.255.0 Server: 10.141.32.72 Gateway: 10.71.168.254 Filesystem type is tftp, using whole disk ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Image valid Image Signature verification was Successful. image length: 882475008 bytes Boot Time: 11/24/2017 2:3:17 (省略) Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. switch(boot)#
USBから起動する場合は以下のように指定します。
loader > boot usb0:nxos.7.0.3.I7.1.bin << USB0 にUSBメモリが接続されている場合
“switch(boot)#”が表示されたら‘init system’でシステムを初期化します。
switch(boot)# init system This command is going to erase your startup-config, licenses as well as the contents of your bootflash:. Do you want to continue? (y/n) [n] y Initializing the system ... Checking flash ... Erasing Flash ... Partitioning ... Partitioning successfull Formatting bootloader: ... mke2fs 1.42.1 (17-Feb-2012) Initializing startup-config and licenses ... Formatting cfg0: ... mke2fs 1.42.1 (17-Feb-2012) Formatting cfg1: ... mke2fs 1.42.1 (17-Feb-2012) Formatting pss: ... mke2fs 1.42.1 (17-Feb-2012) Formatting plog: ... mke2fs 1.42.1 (17-Feb-2012) Formatting bootflash: ... mke2fs 1.42.1 (17-Feb-2012) Formatting logflash: ... mke2fs 1.42.1 (17-Feb-2012) Mounting ... mount: can't find /mnt/plog in /etc/fstab or /etc/mtab ERROR: cannot mount filesystem Resetting CMOS to default configuration ... Reinitializing NVRAM contents ... Initialization completed. switch(boot)#
初期化が完了したら、NX-OSの起動を再開し、スイッチを起動させます。
switch(boot)# load-nxos Unsquashing rootfs ... /bin/ln: failed to create hard link `/usr/bin/dmidecode': File exists Creating /dev/mcelog Starting mcelog daemon Overwriting dme stub lib INIT: Switching to runlevel: 3 INIT: Sending processes the TERM signal fastboot or torissu for Tahoe cards File /etc/shared/localtime does not exist. switch(boot)# INIT: Running S93thirdparty-script... (省略) Starting Auto Provisioning ... Done Abort Auto Provisioning and continue with normal setup ?(yes/no)[n]:
起動後、POAPを無効にしノーマルセットアップを行うために‘yes’を入力します。起動ログに埋もれている場合は、一度“Enter”キーを押すと表示されます。
Abort Auto Provisioning and continue with normal setup ?(yes/no)[n]: yes Disabling POAP
その後、通常のNX-OSの初期化プロセスに移るので、adminパスワードの設定、およびbasic configuration dialogのスキップを行います。
---- System Admin Account Setup ---- Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: no << ‘no’で Strong Password を無効 Enter the password for "admin": << 任意のパスワード Confirm the password for "admin": << パスワードの再入力 ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ---- This setup utility will guide you through the basic configuration of the system. Setup configures only enough connectivity for management of the system. Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your supplier. Failure to register may affect response times for initial service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive entitled support services. Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime to skip the remaining dialogs. Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): no
設定したパスワードを使用してadminユーザでログインします。
User Access Verification switch login: admin Password: << 設定したパスワードを入力 Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. switch#
ログイン後、mgmt 0インターフェースにIPアドレスを設定します。また、必要に応じてmanagement VRFにゲートウェイを設定します。
switch# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. switch(config)# interface mgmt 0 switch(config-if)# ip address 10.71.168.154/24 switch(config-if)# exit switch(config)# vrf context management switch(config-vrf)# ip route 0/0 10.71.168.254 switch(config-vrf)# end switch#
BootflashにNX-OSイメージをダウンロードします。
switch# copy ftp://10.71.168.65/n9k/nxos.7.0.3.I7.1.bin bootflash: vrf management Enter username: anonymous Password: [##################### ] 836.19MB ***** Transfer of file Completed Successfully ***** Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. switch#
boot コマンドでダウンロードしたイメージを指定し、設定を保存します。
switch# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. switch(config)# boot nxos nxos.7.0.3.I7.1.bin Performing image verification and compatibility check, please wait.... switch(config)# end switch# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. switch# switch# show boot Current Boot Variables: sup-1 NXOS variable = bootflash:/nxos.7.0.3.I7.1.bin Boot Variables on next reload: sup-1 NXOS variable = bootflash:/nxos.7.0.3.I7.1.bin << 再起動後読み込まれるNX-OSイメージを確認 switch#
‘write erase’でstartup-configを削除したら作業完了です。
switch# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y switch# show startup-config No startup configuration switch#
ここではTftpd64のインストールと設定について説明します。
Tftpd64のダウンロードページから“direct link for tftpd64 installer”をクリックし、インストーラーをダウンロードします。
ダウンロード後、インストーラーをダブルクリックし任意のフォルダにインストールしてください。下記の例では‘C:\Program Files\Tftpd64’にインストールしています。
インストール後、Tftpd64を起動し、アプリケーションの設定を行います。起動した画面で表示される“Current Directory”にStandaloneモードで使用するNX-OSイメージが存在するディレクトリを指定します。
恒久的に変更する場合は“Settings”からTFTPタブの“Base Directory”でディレクトリを指定し、GLOBALタブで“Syslog Server”、“DHCP Server”からチェックを外し“OK”をクリックして設定を終了します。
Nexus 9000 シリーズがどちらの OS で起動してきたかは、起動後に表示されるプロンプトで判断が可能です。
ACIモードでは起動後“(none)login:”とログインプロンプトが表示されます。
User Access Verification (none) login:
Standaloneモードでは“normal setup”を行うのかどうかを確認するプロンプトが表示されます。
Abort Auto Provisioning and continue with normal setup ?(yes/no)[n]:
このドキュメントの内容は2017年11月現在のものであり、予告なく変更される可能性があります。
検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう
シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします
下記より関連するコンテンツにアクセスできます