[交換時の注意点]
- UCSC-MRAID12G の SuperCap の交換には、UCSC-MRAID-SC= をオーダーします。
[作業前確認]
- FE 作業
1. CIMC の [Server] タブで [Faults and Logs] メニューを選択し、右画面の [Fault Summary] を確認して、Fault の有無を確認します。
2. CIMC の [Storage] タブで RAID Controller を選択し、右画面の [Battery Backup Unit] で Health と Status の現状を確認しておきます。
[作業手順 - 取り外し]
- お客様作業 (FE 作業前)
1. OS をシャットダウンしてください。
2. 作業対象特定のために、CIMC の以下のメニューでLocator LEDを点灯してください。
- FE 作業
1. 作業対象の C220M4 に接続されている電源ケーブルにラベリングを行い、元に戻せる状態にしてから電源ケーブルを抜きます。
2. サーバをラックから引き出してください。
ネットワークケーブルなども抜かなければ、サーバをラックから引き出せない場合は、その他ケーブル類にもラベリングを行ってから抜いてください。
3. シャーシの天板を外します。
以下の図を参考に③のロックを開放し、そのままラッチを引き上げ、サーバーのトップカバーをはずします。

4. 交換対象の SuperCap を確認します。

5. コネクタを切り離します。

6. ストッパーを左に開いて、バーを上方に開きます。

7. SuperCap を交換します。その後、コネクタを元通りに接続します。

8. 天板を元に戻し、サーバをラックに戻します。
9. 電源ケーブル、ネットワークケーブルを元通りに接続します。
[作業後確認]
- お客様作業
システムが正常に起動することを確認します。
- FE 作業
1. CIMC の [Server] タブで [Faults and Logs] メニューを選択し、右画面の [Fault Summary] を確認して、交換作業前と比べて、新しく Fault が発生していないことを確認します。
SuperCap 交換直後は、充電が完了するまで以下の Fault が発生することがあります。
[F0997][minor][equipment-degraded][sys/rack-unit-1/board/storage-SAS-SLOT-x/raid-battery] Storage Raid Battery SLOT-x Degraded: please check the battery or the storage controller
2. CIMC の [Storage] タブで RAID Controller を選択し、右画面の [Battery Backup Unit] で Health は Good、Status は Optimal になっていることを確認します。