キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
5271
閲覧回数
1
いいね!
1
コメント
yudliu
Cisco Employee
Cisco Employee

本ドキュメントではUCS C220M5/C240M5の RAID controller(PCIe) の交換手順についてご説明いたします。


[交換対象パーツ]
UCSC-RAID-M5


[作業前確認] 
- FE作業
1. CIMC の [シャーシ] タブで [障害とログ] メニューを選択し、右画面の [障害の概要] を確認して、Fault の有無を確認します。

image.png

2. 交換対象の Raid controller のFWのバージョンをメモします。
*[インベントリ] メニューを選択し、右画面の [ストレージ] で対象の Raid controller の Firmware バージョンを確認します。

image.png

3. [コンピューティング] → [BIOS]をクリックし、[設定されたブートデバイス][実際のブートデバイス]情報を事前にメモします。
*Raid controller を交換後、稀に Raid controller のBoot Orderが最後になり元の順番に戻す必要があるケースがあります。

image.png


[作業手順]
- お客様作業 (FE 作業前)  
1. OS をシャットダウンしてください。
2. 作業対象特定のために、画面右側上部の以下メニューでLocator LEDを点灯してください。

1.PNG

- FE 作業
1. 交換対象のサーバーシャーシに接続されている電源ケーブルと、その他のケーブルにラベリングを行い、元に戻せる状態にしてからケーブルを抜きます。

2. サーバー前面の以下の赤で囲んだラッチ部分を引き上げ、スライドレールに沿ってサーバーをラックの前面に引きます。

[C220M5]

image.png

[C240M5]

image.png

3. 以下の図を参考に②のロックを開放し、そのままラッチを引き上げ、サーバーのトップカバーをはずします。

[C220M5]

image.png

[C240M5]

image.png

4. Raid controller の搭載位置を特定し、Raid controller 上のPortとそのPortに接続しているケーブルの順番をメモし、ケーブルを抜きます。

[C220M5]

image.png

[C240M5]

image.png

5. Raid controller が搭載された PCIe riser をマザーボードから取り外します。
(C240M5の場合は、Riserを使わずSocketに搭載する形態ですので、6へ進めてください。)

6. Raid controller を取り外します。

[C220M5]
Remove any existing card from the riser

[C240M5]
Remove any existing storage controller card from the server

7. 新しい Raid controller を取り付け、ケーブルを配線し、マザーボードに戻します。 

8. システムを起動し、Raid controller の Firmwareバージョンを確認します。交換前とバージョンが異なる場合、Host Upgrade Utilityを用いて、Raid controller の Firmware のみを交換前のバージョンと合わせます。

    *Firmwareの更新については、
   UCS C-Series HUUによるアップグレード(CIMC 4.x) をご参照ください。

   ※スタンドアロン モードのみで実行されているサーバ:
             コントローラ ハードウェア(UCSC-RAID-M5 または UCSC-SAS-M5)を交換した後に、
             ファームウェアの現在のバージョンが更新バージョンと同じであった場合でも、
               Cisco UCS Host Upgrade Utility(HUU)コントローラのファームウェアの更新を実行する必要があります。
               これは、サーバ SKU に正しい値をコントローラの suboem id をプログラムするために必要です。
               これを行わないと、ソフトウェアでドライブ列挙が正しく表示されない場合があります。
               この問題は、UCSM モードのサーバの制御には影響しません。

    *正常に起動しない場合は、ブート中に [F2] を押して BIOS 設定画面に入り、
        Boot Options から適切なブートデバイスの順番に変更して下さい。

        image.png 


[作業後確認]
- FE 作業
1. CIMC で HDD、RAID controller のステータスを確認します。

HDD ステータス確認: 

image.png

参考:
CIMC上でディスクの健全性を確認する方法
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3152625

RAID controller ステータス確認:

image.png

参考:
交換前後の確認項目 - Cシリーズ サーバ - CIMC ver 1.5以降用
の「 1-7.Raid controller」 をご参照ください。
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3137829

2. CIMCの [シャーシ] タブで [障害とログ] メニューを選択し、右画面の [障害の概要] を確認して、新しくFaultが発生していないことを確認します。

image.png

- お客様作業
1. OSを起動し、動作に問題ないことを確認します。

 

 

コメント
Keito Kajiura
Cisco Employee
Cisco Employee

スタンドアロンサーバにて交換した RAID カードの FW が同じであった場合での、補足事項に関する原文は下記のとおりです。

Cisco UCS C220 M5 Server Installation and Service Guide
Storage Controller Card Firmware Compatibility
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220M5/install/C220M5/C220M5_appendix_0100.html#concept_wbn_lqj_4gb

Cisco UCS C240 M5 Server Installation and Service Guide
Storage Controller Card Firmware Compatibility
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M5/install/C240M5/C240M5_appendix_0100.html#concept_utj_j34_jz

> For servers running in standalone mode only: After you replace controller hardware (UCSC-RAID-M5, UCSC-RAID-M5HD, UCSC-SAS-M5, or UCSC-SAS-M5HD), you must run the Cisco UCS Host Upgrade Utility (HUU) to update the controller firmware, even if the firmware Current Version is the same as the Update Version. This is necessary to program the controller's suboem-id to the correct value for the server SKU. If you do not do this, drive enumeration might not display correctly in the software. This issue does not affect servers controlled in UCSM mode.

Getting Started

検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう

シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします