本文書は、UCS C240M4 FANモジュール交換手順について説明します。
[注意点]
FANはホットプラグ対応のため、オンラインで交換可能ですが、交換中は冷却能力が低下するため、1分以内に交換するようにしてください(各インストレーションガイドにも注意が記載されています)。
サーバをラックから引き出す際に、電源ケーブルを含む各種ケーブルが抜けてしまわないよう、十分に注意して作業を実施してください。
本文書では、安全を期すために予めOSをシャットダウンする、オフラインでの交換方法を説明します。
[作業前確認]
- FE作業
1. CIMCの[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、発生しているFaultを確認します。こちらのFaultについては後に確認しますので念のためメモしておいて下さい。
[作業手順]
- お客様作業 (FE 作業前)
1. 該当サーバのOSをシャットダウンし、電源をoffにします。
2. 作業対象特定のために、以下のメニューでLocator LEDを点灯してください。
- FE 作業
1. サーバ前面の左右のラッチを開き、スライドレールに沿ってサーバをラックの前面に引き出します。
2. 以下の図を参考にロックを開放し、そのままラッチを引き上げ、サーバのトップカバーを外します。
3. 交換対象のFANモジュールを確認し、ラッチを掴んで上に引き上げて取り外します。
4. 新しいFANモジュールを、上面に描かれているエアフローを示す矢印の向きを揃えて装着します。
5. カバーを閉め、スライドレールに沿ってサーバをラックへ収納します。
6. 外したケーブル類を元通り繋ぎ直します。
[作業後確認]
- FE 作業
1. CIMC GUI にアクセスし、Serverタブ -> Sensors -> Fanタブ を確認し、交換したFANが正常に認識されているかを確認します。
2. CIMCの[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、新しくFaultが発生していないことを確認します。
3. Locator LEDを消灯します。
- お客様作業 (FE 作業後)
1. OSを起動し、動作に問題ないことを確認します。
[参考資料]
- Cisco UCS C240 M4 サーバのイン ストールおよびサービス ガイド
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/UCS/UCSC-RackServers/UCSC-RackServers/ICG/009/replace.html?bid=0900e4b184004a92#31774