本ドキュメントでは UCS C480M5 の Intel PCIe カードの交換手順についてご説明いたします。

  

[交換対象パーツ例]

N2XX-AIPCI01: Intel X520 Dual Port 10Gb SFP+ NIC
UCSC-PCIE-ID10GC: Intel X550-T2 Dual Port 10GBase-T NIC
UCSC-PCIE-ID10GF: Intel X710-DA2 Dual Port 10Gb SFP+ NIC
UCSC-PCIE-IQ10GF: Intel X710 Quad Port 10Gb SFP+ NIC
UCSC-PCIE-IQ10GC: Intel X710 Quad Port 10GBase-T NIC
UCSC-PCIE-ID40GF: Intel XL710 Dual Port 40Gb QSFP+ NIC

  

[作業前確認]

- FE 作業
1. CIMC の[シャーシ]タブで[障害とログ]メニューを選択し、右画面の[障害の概要]を確認して、発生している Fault を確認します。交換後に同様のメッセージが出ていないか確認するため、必要に応じてメモをとってください

image.png

 

 2. [インベントリ] メニューを選択し、右画面の [ PCI アダプタ] で対象 PCIe カードの Firmware バージョンを確認します。
※ CIMC では、一部の PCIe カードの Firmware バージョン表示には対応しておりません。
 この場合、Firmware バージョンは、後述の HUU にてご確認ください。

image.png

  

 
[作業手順]
- お客様作業 ( FE 作業前)
1. 該当サーバの OS をシャットダウンし、電源を off にします。

2. 作業対象特定のために、CIMC の以下のメニューで[ロケータ LED ] を点灯してください。

  image.png

 

- FE 作業
1. 交換対象の PCIe カード の位置(スロット)を確認します。

image.png

 

 

 

 

 

 

 

2. 取り外す電源ケーブル、その他のケーブル(ネットワーク, FC, Twinax 等)を、作業後に確実に戻せるよう、ラベリングします。

3. サーバ電源が off であることを確認し、電源ケーブルと必要であればその他のケーブルをサーバから抜きます。

4. サーバ前面の左右のラッチを開き、スライドレールに沿ってサーバをラックの前面に引き出します。

5. 以下の図を参考にロックを解除し、そのままラッチを引き上げ、サーバのトップカバーを取り外します。

image.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 既存のカードまたはブランク パネルを取り外します。
 a.  PCIe スロットの上部をカバーするヒンジ付きリテーナ バーを開きます。
  指先を使ってリテーナ バーの各端にあるワイヤのロックラッチを引き戻し、バーを動かして開き Pcle スロットの上部を露出させます。
 b. カードの両端を垂直に引き、ソケットからカードを外して脇に置きます。

■ PCIe スロット ヒンジ付きリテーナ バー:

image.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 新しい PCIe カードを取り付けます。
 a. 背面パネル開きカードの背面タブの位置を調整しつつ、ソケットとカード端を慎重に合わせます。
 b. カードの両方の角を押して、ソケットコネクタの端に装着します。
 c. PCIe スロットの上側のヒンジ リテーナ バーを閉じます。
  指先を使ってリテーナ バーの各端にあるワイヤのロックラッチを引き戻し、動かして閉じて Pcle スロットの上部を固定します。ワイヤ ロック ラッチングを前のロック位置に押し戻します。

 8. トップカバーを元に戻して、サーバ・シャーシをラックに収納します。

 9. 外したケーブル類を元通り繋ぎ直します。

10. Host Upgrade Utility ( HUU )を用いて、PCIe カードの Firmware を交換前のバージョンと合わせます。
バージョンのアップデート方法は、以下のドキュメントをご参照ください。

 UCS C-Series HUU によるアップグレード方法 (CIMC version 4.x)

 

[交換後の確認手順]

- FE 作業
1. CIMC の GUI にアクセスし、[シャーシ] -> [インベントリ] -> [ PCI アダプタ]タブを確認します。
交換した PCIe カードが正常に認識されているか、Firmware バージョンが元通りであることを確認します。
※ CIMC では、一部の PCIe カードの Firmware バージョン表示には対応しておりません。
この場合、Firmware バージョンは、前述の HUU にてご確認ください。

image.png

 

2. CIMC の[シャーシ]タブで[障害とログ]メニューを選択し、右画面の[障害の概要]を確認して、新しく Fault が発生していないことを確認します。

image.png

 

- お客様作業 ( FE 作業後)
OS を起動し、動作に問題ないことを確認します。

 

[参考情報]

Cisco UCS C480 M5 Server Installation and Service Guide 

Getting Started

検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう