TAC SR Collection
主な問題

APIC の設定を送る際、show run ではなく、Config Backup を取得するよう依頼される

原因

APIC における show run は、全ての設定が表示されるわけではないため、障害解析を行うためには Config Backup に記載されている方法で全ての設定の Backup を取得する必要があります。

同様の質問が、"show run" in CLI vs backup in GUI として投稿されているのであわせてご参照ください。

また、設定は APIC で一括管理をしているため、Switch では show run を使用することはできません。

解決策

設定を送るよう依頼された場合、Config Backup に記載されている方法で全ての設定を json 形式で取得するようにしてください。

また、特定の Tenant で問題が発生している場合、Config Backup に加え、Tenant における設定を依頼される場合があります。 その場合、Tenants > ALL TENANTS で該当 Tenant を右クリックし、Save as... を選択後、Only Configuration, Subtree, json を選択した上で Download してください。

 