はじめに
本ドキュメントでは、Catalyst Center アプライアンスのディスク交換手順について説明します。
Catalyst Center が動作する UCS 上のディスクは RAID カードによって複数の Virtual Drive が構成されています。
各 Virtual Drive は、RAID1 or RAID10(ミラーリング)を構成しているため、冗長構成となっています。
そのため、各 Virual Drive 毎に対して 1 台のディスクに問題が発生しても、サービスに影響はありません。
また、不良ディスク交換の際はホットスワップ(サーバの電源を投下したままでの交換)可能です。
不良ディスク交換手順
交換する際は下記のコンテンツを参照ください。
DN1-HW-APL 系:
[UCS C] HDD/SSD 交換手順
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3161474
DN2-HW-APL 系:
[UCS C] C220M5 / C240M5 HDD/SSD 交換手順
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3843699
DN3-HW-APL 系:
[UCS C] C220M6 / C240M6 HDD/SSD 交換手順
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4842489
Predicted Failure ディスク交換手順
CIMC の Storage > 該当 RAID Card > Physical Drive Info より該当ディスクのステータスが、Predicted Failure となっている場合には、該当ノードを停止させる手順が推奨となります。
このステータスの場合、ディスク自体の機能性は失われていないため、データアクセスが継続されている可能性があるためです。
アプライアンスの停止手順、また Predictive Failure 用のディスク交換手順は下記を参照ください。
停止手順 共通:
Power Cycle the Appliance
DN1-HW-APL 系:
[UCS C] HDD/SSD 交換手順 - Predictive Failure 用
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3162630
DN2-HW-APL 系:
[UCS C] C220M5 / C240M5 HDD/SSD 交換手順 - Predictive Failure 用
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3891494
DN3-HW-APL 系:
[UCS C] C220M6 / C240M6 HDD/SSD 交換手順 - Predictive Failure 用
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4843204
備考
Cisco DNA Center Second-Generation Appliance Installation Guide, Release 2.3.5 - Appliance Hardware Specifications