2017-11-05 09:42 AM 2019-03-22 07:37 AM 更新
WLCの時刻設定を保存して再起動すると、設定した時刻情報がResetされます。
これは機器の動作仕様でしょうか。
機種はCT2504です。
解決済! 解決策の投稿を見る。
2017-11-06 10:10 AM
外部電源に接続されていない間、WLC2504 は内臓バッテリー(いわゆるボタン電池)を使って時刻情報を維持しています。
再起動時にバッテリーが切れていると時刻情報は電源オフの状態で一度消失しますので、バッテリーが切れているのではないでしょうか。ご購入いただいてからだいぶ時間が経っていませんか?
バッテリー切れの場合は RMA による交換対応となります。