本稿の改訂版はこちらです。
このドキュメントでは、SFPでのDOMの有効化、確認方法、既知の問題について説明します。
ACI mode で動くNexus 9000 はデフォルトでDOM (Digital Optical Monitoring)が有効になっておらず、
光出力パワー、光入力パワー、温度といったSFPの情報を取得する事が出来ません。
version 12.0 より、DOMをサポートする様になっており、以下で紹介する方法でDOMを有効にする事が出来ます。
DOMの有効化
DOMの確認方法
注意点
DOMの有効化
Step1. Fabric Node Control policyの作成
Fabric -> Fabric Policies -> Switch Policies -> Policies -> Fabric Node Controls を右クリックし、"Create Fabric Node Control"を選択

Policy に名前を付け、Enable DOMをチェックし、SUBMIT

Step2. Switch Policy Group にFabric Node Control policyを設定
Switch Policy Group を作成していない場合:
Fabric -> Fabric Policies -> Switch Policies -> Policy Groups を右クリックし、"Create Spine/Leaf Switch Policy Group"を選択

Policy Group に名前を付け、Node Control Policy で 1 で作成したPolicyを選択し、SUBMIT

Switch Policy Group を作成済みの場合:
対象のPolicy Group を選択し、Node Control Policy で 1 で作成したPolicyを選択し、SUBMIT

Step3. Switch Profile で対象のSwitchにSwitch Policy Groupを設定
この手順は、Switch Profile を作成しておらず、Switch Policy Group が適用されていない場合のみ必要です。
Fabric -> Fabric Policies -> Switch Policies -> Profiles を右クリックし、"Create Spine/Leaf Switch Profiles"を選択

Switch Profile に名前を付け、対象のSwitchをBlocksで選択し、それにNameで名前を付け、Policy Group で Step2 で作成したPolicy Grpupを選択し、
UPDATE を押したあと、SUBMIT

DOMの確認
GUIでDOM確認
以下でDOMを確認することが出来ます。
Fabric -> Inventory -> Pod X -> [対象のSwitch] -> Interfaces -> Physical Interfaces -> [対象のinterface] -> DOM Stats

CLIでDOM確認
switchのCLIで以下のコマンドで確認出来ます。
show interface ethernet X/Y transceiver details
またshow interface transceiver details で全てのinterfaceのDOMを確認することも出来ます。
fab3-leaf8# show interface ethernet 1/31 transceiver details
Ethernet1/31
transceiver is present
type is 10Gbase-SR
name is CISCO-FINISAR
part number is FTLX8571D3BCL-C2
revision is A
serial number is FNS16230SKW
nominal bitrate is 10300 MBit/sec
Link length supported for 50/125um OM2 fiber is 80 m
Link length supported for 62.5/125um fiber is 20 m
Link length supported for 50/125um OM3 fiber is 300 m
cisco id is -- 3
cisco extended id number is 4
DOM is Enabled
SFP Detail Diagnostics Information (external calibration)
----------------------------------------------------------------------------
Alarms Warnings
High Low High Low
----------------------------------------------------------------------------
Temperature 56.55 C 75.00 C -4.99 C 70.00 C 0.000 C
Voltage 3.284 V 3.630 V 2.970 V 3.465 V 3.135 V
Current 9.552 mA 11.80 mA 4.000 mA 10.80 mA 5.000 mA
Tx Power 0.055 dBm 0.147 dBm 0.007 dBm 0.074 dBm 0.018 dBm
Rx Power 0.056 dBm 0.158 dBm 0.004 dBm 0.079 dBm 0.010 dBm
Transmit Fault Count = 0
----------------------------------------------------------------------------
注意点
version 12.0よりDOMをサポートするようになっておりますが、12.0にはDOMの値が表示されなくなる既知の問題が有ります。
12.0で利用する場合は、以下のリンクを参照下さい。
ACI:DOM が値を表示しなくなる