本ドキュメントでは、HyperFlex Edge クラスタの HX220c M5 に搭載されている mLOM の交換手順を説明いたします。

[交換対象パーツPID]
UCSC-MLOM-C25Q-04=

 

[作業前確認]

(お客様作業)

 

(FE 作業)

  • CIMCで現在の状況を確認
  1. CIMCの[シャーシ]タブで[障害とログ]メニューを選択し、右画面の[障害の概要]を確認して、発生しているFaultを確認します。こちらのFaultについては後ほど確認するため、念のためコード(Fxxxx)メモしておいて下さい。
    image.png

[ネットワーキング] メニュー配下の[アダプタカードMLOM]を選択し、右画面の [全般] で対象のVIC の Firmware バージョンを確認します。
バージョンを確認するには、サーバを起動しておく必要があります。
image.png

 

(FE 作業)

  • HX Connect で現在の状況を確認
    以下のドキュメントを参照して、ダッシュボード、アラーム、システム情報、データストアの現状を確認しておきます。
     [HyperFlex] HX Connect から HX クラスタの正常性確認方法
     https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3912789

 

[交換手順]

1. ホスト シャットダウン

  1. (お客様作業)作業対象のホスト上で動作している仮想マシン(コントローラーVMは除く)を、別のホストへ移動しておきます。
  2. (FE 作業)以下のドキュメントのステップ1から4の操作を行って、対象ホストをメンテナンスモードにします。
     [HyperFlex] メンテナンスモード設定手順(HX Connect版)
     https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4010929
  3. (お客様作業)ホストをシャットダウンします。

 

2. ロケータ LED 点灯

(お客様作業)

作業対象特定のために、CIMCの以下のメニューで[ロケータLED] を点灯してください。

image.png

 

3. パーツ交換

(FE 作業)

  1. ケーブルやディスクなどのパーツを同じ場所へ接続・搭載できるように、マーキングをしてください。

  2. 機器の主電源が off (スタンバイ電源モード = LEDがオレンジ)であることを確認します。
    image.png
    image.png

    image.png

  3. サーバ背面の電源ケーブルやネットワークケーブルを全て抜きます。

  4. サーバをラックから引き出します。

  5. 以下の図を参考に②のロックを開放し、そのまま①のラッチを引き上げて天板を外します。
    image.png

  6. 以下の図を参考に mLOM の位置を確認します。mRAIDライザーの下に搭載されているため、まずこれを外す必要があります。
    image.png
    mRAID ライザーの取り外し方は、以下をご参照ください。
    mRAID ライザー(ライザー 3)の交換

  7. mRAIDライザーを取り外すとmLOMにアクセス可能となるので、mLOMをマザーボードから取り外します。

    image.png

     
    mLOMカード上のネジを緩め、マザーボード上のmLOMスロットから水平方向にmLOMカードを引き抜きます。
    image.png
    image.png


  8. 新しいmLOMカードをマザーボードに取り付けます。mLOMカードを水平に保ちながら、マザーボード上のスロットにしっかり差し込み、ネジを締め固定します。
    image.png

  9. 手順7で外した、コンポーネントを元通りに取り付けます。

     

  10. 天板を元に戻し、サーバをラックに戻します。

  11. サーバ背面のネットワークケーブルを元の通りに接続します。その後、電源ケーブルを元の通りに接続します。

  12. Host Upgrade Utility(HUU)を用いて、mLOMのFirmwareを交換前のバージョンと合わせます。
    バージョンのアップデート方法は、以下のドキュメントを参照にしてください。

    UCS C-Series HUU によるアップグレード方法 (CIMC version 4.x)
    https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3730478

     

4. 交換後の状態確認とバックアップのリストア

(FE 作業)

  1. CIMC GUI にアクセスし、[シャーシ] タブ -> [インベントリ]-> [Cisco VIC アダプタ]タブ を確認し、交換したmLOMカードが正常に認識されているか、Firmwareバージョンが元通りであることを確認します。
    image.png

  2. CIMCの[シャーシ]タブで[障害とログ]メニューを選択し、右画面の[障害の概要]を確認して、新しくFaultが発生していないことを確認します。
    image.png

- お客様作業 (FE 作業後)
mLOM(VIC) の設定をリストアします。リストアには、本作業前に予め取得したバックアップファイルを使用します。

UCS Cシリーズ VIC設定のバックアップとリストア方法
https://supportforums.cisco.com/ja/document/11937811

5. ホスト起動

  1. (お客様作業)ESXi を起動します。

  2. (FE 作業)以下のドキュメントのステップ5の操作を行って、対象ホストのメンテナンスモードを終了します。
     メンテナンスモード設定手順
     https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4010929

  3. (FE作業) 起動後確認として、再度 CIMC UI の [シャーシ] タブで [障害とログ] メニューを選択し、右画面の [障害の概要] を確認して、新しくFaultが発生していないことを確認します。

 

[クラスタの正常性確認]

以下のドキュメントを参照して、HX クラスタが正常な状態に戻っているかどうか確認します。
 [HyperFlex] HX Connect から HX クラスタの正常性確認方法
 https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3912789

[参考資料]
CiscoHX220c M5HyperFlexノードインストールガイド(ハイブ リッド、オールフラッシュ、& All-NVMe モデル)
Cisco UCS C220 M5 Server Installation and Service Guide

Getting Started

検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう

シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします